[转帖]科学规划,建设坚强电网,服务地方经济发展

来源:湖北汉川人才网     作者:曾权赋

 

“十一五”是汉川市由农业县市向工业县市迈进的关键时期, 为满足汉川地区经济发展和人民生活水平的需求,在“十一五”期间,需将汉川电网建设成一个布局合理、安全经济的现代化电网。为此,笔者认真学习了汉川市国民经济和社会发展“十一五”计划等有关文件,认真分析了我市电网现状及存在的问题,以期对现有电网进行一个科学规划。

一、我市经济和社会发展情况

我市位于江汉平原腹地,紧邻九省通衢的特大城市武汉,长江最大支流……汉江横穿全境,107318国道、宜黄高速公路、汉丹铁路及正在兴建的兰杭高速穿境而过,区位优势明显,水陆交通发达。国土面积1663平方公里,人口107.1万。下辖14661个办事处和1个经济开发区,有671行政27个街道居委会,306707户。

目前,全市已拥有以钢铁、线缆、建材、食品、纺织、造纸、医药、皮草为工业企业,形成了门类比较齐全的工业生产体系,并形成三大工业强区,一是以福星科技为龙头的沉湖、二河、回龙工业区,该区以钢铁、铝制品、无纺布为主;二是马口工业区,该区以制线业为主导产品,主导产品有:光缆、电缆以及棉纺织品、水泥、耐火材料、陶瓷等;三是城区——新河经济开发区,该区以食品加工、水泥、金属制品和光纤光缆为主,其中闽港台投资区、汉正服装城正在新河镇动土兴建。

二、我市电网现状分析

汉川电网不仅担负着26乡镇场和一个街道办事处的工农业生产供电,而且担负着汉川电厂的保安电源和汉江流域大小排渍抗洪用电的供给。全公司共设有11个供电所和30个营业服务部。截止2005年底,我市电网共有220KV 变电站1座,容量300MVA;110KV变电站8座,容量441MVA; 35KV 变电站12座,容量98.95MVA;110KV线路长度150.44KM, 35KV线路长度180KM10KV线路长度1764.17KM,配变容量444.6MVA,低压线路4502KM

2005年全市售电量为8.177 亿千瓦时,综合线损率7.38%,均价483.59/KKWH,综合电压合格率98.68%,城镇供电可靠率99.987%,农村供电可靠率99.897%,最大负荷20.2万千瓦。

我市电网目前存在的主要问题有:

1220KV变电站布局不合理,容载比偏小。

目前,汉川市电网主要有三大负荷区:城关——新河地区;马口地区;福星沉湖地区。境内仅有220KV刁东站一座,全市负荷都由刁东站供电。而从刁东福星万福的110KV通道有50KM,要送60MW的负荷,很不经济。

2110KV电网还没有全部形成环行供电网络。庙头站、新建的江台110KV站、新河站、北桥站都是单电源供电。

3110KV线路超役运行。110KV金川线、金马线是从原马川线改造而来。该线路于1969年建成,至今已有33年历史,线路铁塔锈蚀严重。

435KV变电站没有形成环行供电网络。至2005年底,只有脉旺站是双电源,其他12座变电站都是单电源供电,且存在一线挂两站情况,新堰、垌冢从110KV分水站供电,线路长度45KM,末端电压低,线损高。

5.中低压网络网改标准低,线路和配变存在卡口现象。经过农网改造后,线路质量有很大改善,但由于资金的限制,很多线路改造不彻底,或标准过低,出现线路和变压器存在卡口现象。

6.部分变电站电容配置不合理,且没有分组投切装置,刘格站、湖心站、分水站电容容量配置小,投入后功率因数仍不能满足要求。

7.部分变电站的二次系统不稳定,存在安全隐患。由于受农网资金的限制,分水站、红星站、贺富店、垌冢站的二次部分只进行了部分改造,不利于无人值班站的管理。新堰、刘格、湖心、中州的二次综自系统很不稳定,经常死机,严重危及变电站的安全。

8.调度自动化系统、通信自动化系统不能满足日益发展的电网要求。至2005年底,只有红星、贺富店、北桥、汉川、分水、福星、金马、新河、万福是光纤通信,其他站都是载波通信,不能满足MIS、营销系统、生产管理系统等的需要。

三、我市电力需求预测

1.规划期内国民经济和社会发展预测

根据汉川市人代会提出到2008年国内生产总值比2000年翻一番的目标,在今后相当一段时期内我市国民生产总值将以9%左右的高速增长。预计2010年全市人均GDP 12075 ,一、二、三产业比重为:154738,城市化率达到 45 %左右。

2.电力需求与供应现状分析

1)第一产业用电情况:农业电量中,排灌和抗旱用电比重很大,排灌用电量受气候的影响,波动大。随着中央农业政策变化,农民种植粮食的积极性逐步提高,农业用电量将有所增长。

2)第二产业用电情况: 20041-5月我市工业生产日趋活跃,第二产业用电量达到1.62亿,同比增长52.2 %,其中,纺织用电量0.45亿,同比增长238%,全市总电量同比增长43%。随着我市工业企业结构逐步调整,招商引进企业不断增多,汉川市融入武汉城市圈,工业用电量将继续保持较高的增长速度。

3)第三产业用电量情况:2003年第三产业用电量0.2139亿千瓦时,比上年增长7%。其它事业(服务、教育、卫生、城市、党政机关等)用电量也稳步增长,从市社会经济的发展水平和城市发展需求看,邮电通信业、商业和其它事业用电量将会高速增长。

4)居民用电情况:90年代以来居民生活用电一直保持两位数增长,2000年出现回落,2001年比2000年增长3%2003年比2002年增长7%,乡村居民用电略有上升,主要由于农网加强管理的原因。20041-5月生活用电量同比增长10.9 %。随着农网改造后部分地区消除供电卡口和电价下降,生活水平逐步提高,生活用电增长潜力较大。

3.负荷预测

1)电力需求增长因素分析

从工业企业发展来看,我市形成了以福星科技为龙头的一批用电大户,马口地区的制线业的发展是蒸蒸日上,城区—新河开发区的招商引资项目一个个上马,这将对用电量的增长起到很大作用。农村电网改造以及城乡同价后,既解决了供电设备和线路卡口的问题,又减轻了农民高电价的负担,供电质量和供电可靠性逐年提高,这将刺激农民的消费水平,农村居民供电量将会是一个新的电量增长点。

2)负荷预测

在分析历史数据的基础上,利用直线回归法、自回归法、灰色数列法,分行业负荷预测法预测我市2005年—2010年的用电量,预测结果为:2010年需求量在 18.3 19.7亿之间,最大用电负荷40万千瓦,“十一五”期间用电量平均增长率为16.3%,最大负荷年均增大率为13.2 %

四、汉川电网建设改造目标

1.高压输配电网络

汉川电网应保证向市内各类用户提供安全、可靠电力,并能满足用户负荷快速增长需要。各级电压的网络结构合理、布局合理。220KV变电站要满足1.6—1.8的容载比要求,双电源供电;110KV电网满足“N-1”准则要求,110KV变电站按双电源或双回路供电,并合理布点,尽量靠近负荷中心;35KV站满足“小容量、短半径”的要求,电网满足“N-1”准则要求。形成以220KV网络为中心、110KV网络为骨干、35KV网络为延伸的现代化电网。

2.中低压配电网络

10KV中压配电网在城市街区、中心镇形成环网,形成较为坚强的10KV网架,增强转移负荷的能力,主干网一般不超过5KM左右。农村10KV中压配电网要根据负荷密度、电压损失选择供电半径一般不超过15KM左右。10KV中压配电网要采用技术先进的一、二次设备更换老旧设备,降低线路损耗,满足供电可靠性和供电质量的要求。

3.实现城区配网自动化

城区中低压网络要建设配电自动化及管理系统(DA/DMS)。运用计算机技术、通信技术等现代化手段,全面改进配电网的技术管理,实现馈线自动化,提高供电可靠性,改善对用户的服务质量,提高电网运行经济效益。

4.调度通信要满足电网管理、生产管理、市场营销等多种管理的需要,所有变电站逐步实现光纤传输。

五、高压主网架规划

1220KV 电源点的建设

考虑到汉川市2010年负荷达到40万千瓦,且负荷重心在福星附近,所以应当在脉旺与福星之间建设一座220KV变电站,容量180MVA,以增强汉川电网的网架结构,同时降低线损。

2110KV网络建设

增容110KV北桥站(1X40MVA),新河站(1X40MVA),新建新堰站(1X31.5MVA)、杨林站(1X31.5MVA,新建脉旺万福110KV线路10KM,改造分水福星线路3KM

335KV网络建设

为满足电压质量以及可靠性的要求,在“十一五”期间规划新建南河站、马鞍站、城隍站,新增主变容量为1.5万千伏安,分别由西江110KV站、江台110KV站、刁东220KV站供电,线路长度为30公里,并新建220KV脉旺站至二河站,刁东至杨水湖、分水至杨林站、西江至杨林、分水至刁汊站35KV线路47公里。

4.“十一五”期间高压配电网的容载比分析

经过电网规划,汉川电网形成了以220KV为中心,110KV为骨干,35KV向负荷延伸的电网,将极大的提高供电可靠性和电压合格率、降低线损。

六、中低压配电网“十一五”建设改造规划

为适应农村经济发展和人民生活对电力需求,中低压电网建设需适度超前,建立一个高效优质经济运行的中低压电网很有必要。规划将我市农村10KV主干线导线截面升档为LGJ-95LGJ-120,对小城镇的10KV主干线导线升档到LGJ-120LGJ-150,并考虑部分架空绝缘线或电缆,在城区、中心镇适当增加联络开关,在比较长的支线适当增加分段器。新建变电站10KV出线的导线截面选择不得低于LGJ-120。增加公用配变的台数和容量,力争到2010年,用电水平要达到1KW/户,需增加10335KVA的配变容量。另需配套建设10KV支线和低压主干线。2005—2010年,全市共需新建10KV线路464KM,改造10KV线路597KM,新建低压线路884KM,新增配变10335KVA

七、其它专业规划

1.继电保护和安全自动装置规划

1)继电保护现状分析

汉川市供电公司现有变电站110KV变电站8座,其中,汉川、北桥、金马、福星、万福、江台6座变电站采用综合自动化装置,分水、庙头2座变电站为常规保护装置。35KV变电站12座,其中采用综合自动化装置的有10座,另外3座为常规保护。

2)存在缺陷

综自装置统一性、兼容性太差,运行维护难度大。各个厂家在硬件、软件上都有很大的差异,即使是同一个厂家,版本不同,也难以兼容。

综自的质量令人担忧。很多厂家都是在农网改造开始以后才生产综自设备的,这样就导致一些不成熟的产品进入到了我们的电网。

3)继电保护规划目标

新建变电站或者是改造变电站采用的综合自动化设备一律选用资金雄厚、生产规模较大的厂家的产品。产品要求智能化,元器件尽量要求通用性。

2.自动化规划

1)调度自动化现状

汉川供电公司目前所辖直管变电站20座(2005年底21座),预计到“十一五”末期,所辖变电站将达26座之多。目前已对所辖18座变电站的四遥系统改造完毕,能够完成全市电网的负荷监控和功率总加。分水、福星、金马、北桥、汉川五座110KV站及红星、贺富店二座35KV站与汉川调度建立了光纤通道,围绕以上变电站为核心变电站对中洲、二河、脉旺 、新堰、垌冢、杨林、湖心、刘格、杨水湖变电站采用了载波通信,对庙头变电站采用了扩频通信,已初步完成汉川境内通信网的规模,基本上达到了电话通讯和远动通讯的能力。

2)调度自动化工程缺陷

通信通道只有一种方式,不存在备用通道;很多站主通道采用载波方式属模拟通道,不利于管理的加强,不利于统一规范的管理,不利于数据化、网络化发展的需要。

3)实施目标

完善通道的建设。以调度为中心,实现对所辖变电站的主、备通双通道,光缆覆盖率100%,采用光纤加载波或光纤加扩频的方式对变电站进行通讯、监控和综合业务的传递。完成主备用通道的自动化切换,完善主站、分站的电源建设。

完成主站的升级。在完善系统所应具备的基本功能外,提高其高层应用的水平,使之具有资源共享的网络功能以及电力商业化营运的基本功能。

完善遥视功能,对主要变电站实现图像监控。

八、结束语

电网规划是一项涉及多方知识的综合性工作,由于本人水平有限,文中难免有不妥之处,请各位专家批评指正。十五发展的脚步已经远去,十一五规划的蓝图正在展现,我深信,汉川电网经过科学的规划,认真的落实,一定会构建一个安全、经济、可靠的坚强电网,从而为服务地方经济发展,建设富裕、秀美汉川作出应有的贡献。

        